UL&FMネジ式水流スイッチ

May 26, 2024

ご伝言

製品説明

 

news-750-750

ネジ式水流スイッチ

 

WATERWISE VDRT ねじ式水流スイッチは、UL リストおよび FM リストを取得しており、自動水噴霧消火システムに使用されます。給水本管またはブランドのパイプに取り付けることができます。 1つのエリアの流量信号を配信します。信号は電気制御ボックスに到達し、消火ポンプ制御スイッチの起動にも使用できます。

 

仕様

 

コンタクトの評価: 10A @ 125/250VAC/3A @ 24VDC
流量: 15 ~ 37.8L/min (4 ~ 10 gpm)
静圧定格: 31bar (450 psi)
動作温度範囲: 32 ~ 155°F ( 0 度 ~ 68 度 )
適合パイプ: 鋼管、スケジュール 10 ~ 40
配送重量: 1kg

 

命令

 

1. この VDRT 水流検出器は、適切な T 字継手のみに適合するように設計されています。
注: T シャツの出口ブランチには、1- インチの NPT ネジが付いている必要があります。正しいねじサイズを実現するために減速機を使用しないでください。この指示に従わないと、検出器が水の流れの状態を報告できなくなります。

 

2. VDRT ユニットは、アクチュエータにパドルが取り付けられていない状態で出荷されます。使用するティーに適したサイズのパドルを選択してください。適切な公称パイプ径サイズがパドルの表面に成形されています。パドルのステムの穴とアクチュエーター レバーの穴の位置を合わせます。バッグアセンブリに付属の頭ネジを使用して一緒に固定します。スクリューヘッドがアクチュエーターレバーの表面にしっかりと固定されるまで、パドルの穴にねじを通します。ワッシャーは必要ありません。パドルの交換については、メンテナンスのセクションを参照してください。

 

3. 検出器を T 字継手にねじ込み、レンチで締めます。ネジ部シール剤またはテープの使用をお勧めします。高さゲージ (付属の袋に入っている) を使用して、T 字継手上の検出器の適切な深さを確認します。図 1 を参照してください。高さゲージは、T 型フィッティングの上部とシートの底部の間に収まる必要があります。ゲージとティーまたはシートとの間の隙間は許容されます。正しく取り付けられた場合、検出器は水流の適切な方向を向き、パイプと位置が合う必要があります。付属の方向性カバーは、デバイスの流れの方向を示します。

 

4. カバーを取り外します。アクチュエータレバーを前後に動かしてバインドを確認します。ベーンが固着している場合は、先に進む前に検出器を取り外し、問題を解決してください。

お問い合わせを送る
泉州フォアデ消防設備有限公司
お問い合わせ